民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第12題
高壓架空進屋線其裸線線徑不得小於多少平方公厘?
題目
高壓架空進屋線其裸線線徑不得小於多少平方公厘?
- (1) 22
- (2) 8
- (3) 14
- (4) 30
官方答案
(1) 22
解析
依屋內線路裝置規則,高壓架空進屋線若採用裸線,其線徑不得小於22平方公厘。這是因為高壓進屋線架設於空中,需承受風雨、張力與外力,必須具備足夠的機械強度與載流能力,避免斷線或過熱。線徑若過小,機械強度不足,容易因風吹振動而斷裂,造成危險。選項中8、14平方公厘都小於22平方公厘,30平方公厘雖大於22平方公厘,但規範下限為22平方公厘。