於營造工地潮濕場所中使用電動機具,為防止漏電危害,應於該電路設置何種安全裝置?

題目

於營造工地潮濕場所中使用電動機具,為防止漏電危害,應於該電路設置何種安全裝置?

  1. (1) 自動電擊防止裝置
  2. (2) 高容量保險絲
  3. (3) 高感度高速型漏電斷路器
  4. (4) 閉關箱

官方答案

(3) 高感度高速型漏電斷路器

解析

營造工地潮濕場所地面導電性高、人體接觸電阻低,一旦機具漏電,通過人體的電流會快速上升,因此須在該分路設置高感度高速型漏電斷路器(感度電流通常在30mA以下、動作時間0.1秒以內),在造成心室顫動前切斷電源。自動電擊防止裝置是用於電焊機二次側的防電擊設備,與本題情境不同;高容量保險絲及開關箱只能承受或隔離電流,無法偵測微小漏電電流。