民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第61題

低壓電容器容量之決定應符合下列哪些規定?

題目

低壓電容器容量之決定應符合下列哪些規定?

  1. (1) 電容器以個別裝置於電動機操作器電源側為原則
  2. (2) 電容器之容量(KVAR)以改善功率因數至百分之一百為原則
  3. (3) 電容器之容量(KVAR)以改善功率因數至百分之九五為原則
  4. (4) 電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則

官方答案

(3) 電容器之容量(KVAR)以改善功率因數至百分之九五為原則、(4) 電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則

解析

低壓電容器以改善功率因數至約95%為原則,不宜改善至100%,否則易生諧振、過電壓與電容器過載,故3正確、2錯誤。個別電動機用之電容器應裝於電動機操作器之負載側(即電動機側),使電動機停電時電容器隨之斷電,避免自激磁與異常電壓,故4正確、1錯誤。因此答案為3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料