民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第63題
厚金屬導線管不得配裝於下列哪些場所?
題目
厚金屬導線管不得配裝於下列哪些場所?
- (1) 含有酸性或鹼性之泥土中
- (2) 發散腐蝕性物質之場所
- (3) 長度超過1.8 公尺者
- (4) 灌水泥或直埋之地下管路
官方答案
(1) 含有酸性或鹼性之泥土中、(2) 發散腐蝕性物質之場所
解析
依屋內線路裝置規則,厚金屬導線管不得裝設於含有酸性或鹼性之泥土中(1正確),亦不得裝設於發散腐蝕性物質之場所(2正確),以免管壁腐蝕穿孔。厚金屬導線管耐蝕性較佳,反而得用於灌水泥或直埋之地下管路(4為允許場所,非禁止),故4不選。長度超過1.8公尺並非禁止事由,僅涉及拉線匣等施工規定(3不選)。故答案為1、2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。