厚金屬導線管不得配裝於下列哪些場所?

題目

厚金屬導線管不得配裝於下列哪些場所?

  1. (1) 含有酸性或鹼性之泥土中
  2. (2) 發散腐蝕性物質之場所
  3. (3) 長度超過1.8 公尺者
  4. (4) 灌水泥或直埋之地下管路

官方答案

(1) 含有酸性或鹼性之泥土中、(2) 發散腐蝕性物質之場所

解析

依屋內線路裝置規則,厚金屬導線管不得裝設於含有酸性或鹼性之泥土中(1正確),亦不得裝設於發散腐蝕性物質之場所(2正確),以免管壁腐蝕穿孔。厚金屬導線管耐蝕性較佳,反而得用於灌水泥或直埋之地下管路(4為允許場所,非禁止),故4不選。長度超過1.8公尺並非禁止事由,僅涉及拉線匣等施工規定(3不選)。故答案為1、2。