民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第9題
過流電驛(CO)在設定時,若在同樣的負載電流下,要加速其跳脫時間,則以選擇下列何種方式 較佳?
題目
過流電驛(CO)在設定時,若在同樣的負載電流下,要加速其跳脫時間,則以選擇下列何種方式 較佳?
- (1) 設定較高的始動電流,選用較大的時間標置
- (2) 設定較低的始動電流,選用較大的時間標置
- (3) 設定較高的始動電流,選用較小的時間標置
- (4) 設定較低的始動電流,選用較小的時間標置
官方答案
(4) 設定較低的始動電流,選用較小的時間標置
解析
過流電驛(CO)的動作時間由始動電流(tap)與時間標置(time dial)共同決定。始動電流設定得越低,在相同負載電流下,電驛感受到的電流倍數就越大,動作時間越短;時間標置越小,同一電流倍數對應的跳脫時間也越短。因此,要加速跳脫,應同時採用「較低的始動電流」與「較小的時間標置」。若提高始動電流或加大時間標置,都會使跳脫延後。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。