民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第21題
貫穿型比流器規格為150/5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50A,表頭滿刻度電流為5 A 之電 流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
題目
貫穿型比流器規格為150/5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50A,表頭滿刻度電流為5 A 之電 流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
- (1) 4
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 10
官方答案
(3) 3
解析
貫穿型比流器以安匝平衡為原理,一次安匝=一次電流×貫穿匝數。此比流器規格 150/5、基本貫穿 1 匝,表示滿載時一次安匝為 150×1=150 安匝,二次側輸出 5A。現使用刻度 50A、滿刻度 5A 的電流表,希望一次側 50A 時二次側剛好滿刻度 5A,故需 50×n=150,解得 n=3 匝。貫穿匝數增加可使等效比值變小,若只穿 2 匝,一次 75A 才滿刻度;穿 4 匝則 37.5A 即滿刻度,均與 50A 刻度不符。