民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第33題

電度表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,已知PT 的電壓比為3300/110V,CT 之電流比為100/5A,則該電度表實際量測值應乘以多少倍?

題目

電度表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,已知PT 的電壓比為3300/110V,CT 之電流比為100/5A,則該電度表實際量測值應乘以多少倍?

  1. (1) 300
  2. (2) 600
  3. (3) 100
  4. (4) 20

官方答案

(2) 600

解析

電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)接入高壓、大電流電路時,實際用電量為電度表讀值乘以兩者倍率的乘積。PT 倍率=3300/110=30,CT 倍率=100/5=20,總倍率=30×20=600,故讀值須乘 600 才是實際度數。若只乘 PT 的 30 倍或只乘 CT 的 20 倍,都會嚴重低估用電量;300 倍與兩者倍率相乘的結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料