民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第33題
電度表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,已知PT 的電壓比為3300/110V,CT 之電流比為100/5A,則該電度表實際量測值應乘以多少倍?
題目
電度表配合比壓器(PT)及比流器(CT)使用時,已知PT 的電壓比為3300/110V,CT 之電流比為100/5A,則該電度表實際量測值應乘以多少倍?
- (1) 300
- (2) 600
- (3) 100
- (4) 20
官方答案
(2) 600
解析
電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)接入高壓、大電流電路時,實際用電量為電度表讀值乘以兩者倍率的乘積。PT 倍率=3300/110=30,CT 倍率=100/5=20,總倍率=30×20=600,故讀值須乘 600 才是實際度數。若只乘 PT 的 30 倍或只乘 CT 的 20 倍,都會嚴重低估用電量;300 倍與兩者倍率相乘的結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。