民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第33題
3300/110V 單相變壓器,當分接頭置於3450V 位置時,二次側電壓為105V,則此時一次側電源 電壓約為多少V?
題目
3300/110V 單相變壓器,當分接頭置於3450V 位置時,二次側電壓為105V,則此時一次側電源 電壓約為多少V?
- (1) 3450
- (2) 3295
- (3) 3615
- (4) 3555
官方答案
(2) 3295
解析
變壓器電壓比等於匝數比,分接頭置於 3450V 位置時,一次側有效匝數對應 3450V、二次側對應 110V,故 V1/V2=3450/110。已知 V2=105V,V1=105×(3450/110)=3293.2V,約 3295V,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。