民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第50題
交流同步電動機在起動時,其主磁場繞組
題目
交流同步電動機在起動時,其主磁場繞組
- (1) 應開路
- (2) 不可加直流電激磁且應短路
- (3) 應加交流電激磁
- (4) 應降低電源電壓
官方答案
(2) 不可加直流電激磁且應短路
解析
同步電動機起動初期轉子靜止,旋轉磁場對磁場繞組的相對轉速極大,若繞組開路會感應出危及絕緣的高電壓;若加入直流激磁,則會造成劇烈轉矩衝擊與過電流。因此起動時磁場繞組不加直流激磁,而是經放電電阻短路(短接),提供感應電流迴路以抑制感應電壓、保護繞組絕緣,待轉速接近同步轉速再投入直流激磁牽入同步。加交流電激磁或僅降低電源電壓,都不是處理主磁場繞組的正確方式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。