民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第52題
單相二線式之低壓110 伏瓦時計,其電源非接地導線應接於
題目
單相二線式之低壓110 伏瓦時計,其電源非接地導線應接於
- (1) 2 S 端
- (2) 1 S 端
- (3) 1 L 端
- (4) 2 L 端
官方答案
(2) 1 S 端
解析
瓦時計端子以 S 端為電源側、L 端為負載側;單相二線式 110V 場合,電源非接地(火線)導線應接 1S 端,接地(中性)導線接 2S 端,使電流線圈串接於非接地導線、電壓線圈極性正確,計量才準確,且拆表檢修時負載側不帶電,維護較安全。1L、2L 屬負載側,供接負載導線;2S 端是留給接地導線使用,若兩者互換將造成極性錯誤、計量不準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。