民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第76題
分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算,下列敘述哪些錯 誤?
題目
分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算,下列敘述哪些錯 誤?
- (1) 各負載額定電壓之總和計算
- (2) 各負載額定電流之總和計算
- (3) 燈泡之個別瓦特數計算
- (4) 燈泡之總瓦特數計算
官方答案
(1) 各負載額定電壓之總和計算、(3) 燈泡之個別瓦特數計算、(4) 燈泡之總瓦特數計算
解析
有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,因功率因數較低,額定電流已包含燈管電流及安定器損失與無功電流,故分路負載應以各負載額定電流之總和計算。若以各負載額定電壓相加、或以燈泡個別瓦特數、總瓦特數計算,均未計入安定器損失及功率因數影響,會低估分路電流。因此第1、3、4項敘述錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。