民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第13題

放電管燈之附屬變壓器或安定器,其二次開路電壓超過多少伏時,不得使用於住宅處所?

題目

放電管燈之附屬變壓器或安定器,其二次開路電壓超過多少伏時,不得使用於住宅處所?

  1. (1) 1000
  2. (2) 600
  3. (3) 1500
  4. (4) 300

官方答案

(1) 1000

解析

依用戶用電設備裝置規則,放電管燈所附變壓器或安定器的二次開路電壓超過1000伏時,不得使用於住宅處所。這是因為二次側開路電壓過高,一旦燈具線路絕緣破損、燈座鬆脫或人員誤觸,就有感電與電弧的危險;住宅屬於人員經常活動、可輕易觸及的場所,故以1000伏作為限制門檻,超過者只能裝設於非住宅場所並採防護措施。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料