民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第32題

過流電驛(CO)在設定時,若在同樣的負載電流下,要加速其跳脫時間,則以選擇下列何種方式 較佳?

題目

過流電驛(CO)在設定時,若在同樣的負載電流下,要加速其跳脫時間,則以選擇下列何種方式 較佳?

  1. (1) 設定較高的始動電流,選用較小的時間標置
  2. (2) 設定較低的始動電流,選用較大的時間標置
  3. (3) 設定較低的始動電流,選用較小的時間標置
  4. (4) 設定較高的始動電流,選用較大的時間標置

官方答案

(3) 設定較低的始動電流,選用較小的時間標置

解析

過流電驛(CO)的動作時間由始動電流(電流標置、tap)與時間標置(time dial)共同決定。始動電流調得越低,在相同負載電流下,電流倍數越大,電驛越快到達動作值;時間標置越小,反時性曲線整體下移,延時越短。兩者同時調低即可加速跳脫,故選 3。若始動電流調高,等於提高動作門檻;時間標置調大則延長延時,皆會使跳脫變慢,不符合加速跳脫的需求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。