民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第4題
連續性負載之繞線轉子型電動機自轉子至二次操作器間之二次線,其載流量應不低於二次全載 電流之多少倍?
題目
連續性負載之繞線轉子型電動機自轉子至二次操作器間之二次線,其載流量應不低於二次全載 電流之多少倍?
- (1) 2.5
- (2) 1.25
- (3) 1.35
- (4) 1.5
官方答案
(2) 1.25
解析
繞線轉子型電動機起動時,轉子電路經二次操作器(電阻器)串接電阻,以限制起動電流並提高起動轉矩;自轉子至二次操作器間的二次線屬連續性負載回路,其安培容量不得低於二次全載電流的 1.25 倍,以免導線長期過熱、絕緣劣化或造成過大電壓降。一般電動機分路導線同樣採 1.25 倍的安全係數,觀念一致。故選 1.25 倍。