民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第43題

某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少kVAR 之電容器?

題目

某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少kVAR 之電容器?

  1. (1) 800
  2. (2) 400
  3. (3) 200
  4. (4) 600

官方答案

(4) 600

解析

功率因數 0.8 時,sinθ=0.6,無效功率 Q₁=S×sinθ=1000×0.6=600 kVAR(有效功率 P=1000×0.8=800 kW)。改善至功率因數 1.0 時,無效功率 Q₂=0,故所需電容器容量 Qc=Q₁-Q₂=600-0=600 kVAR。亦可用 Qc=P(tanθ₁-tanθ₂)=800×(0.75-0)=600 kVAR 驗證。800、400、200 kVAR 均不足以補足 600 kVAR 的無效功率。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。