民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第59題

特別低壓設施之變壓器,其二次側電壓應在多少伏以下?

題目

特別低壓設施之變壓器,其二次側電壓應在多少伏以下?

  1. (1) 300
  2. (2) 150
  3. (3) 250
  4. (4) 30

官方答案

(4) 30

解析

依《屋內線路裝置規則》,特別低壓設施是指二次側電壓在 30 伏以下的電路,例如電鈴、門禁、監視或低壓控制回路;由於電壓極低,人體碰觸時不致造成危險。此類變壓器須為隔離型,一次側與二次側不得共用;二次側電壓超過 30 伏即不再屬於特別低壓,須依一般低壓線路規定配線。故選 30 伏。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料