民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第62題

在低壓三相感應電動機正反轉控制配線中,若三相電源之接線端為R、S、T,電動機之接線端 為U、V、W,當電動機正轉時接法為R - U、S - V、T - W,下列…

題目

在低壓三相感應電動機正反轉控制配線中,若三相電源之接線端為R、S、T,電動機之接線端 為U、V、W,當電動機正轉時接法為R - U、S - V、T - W,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 接法改為R -W、S-V、T-U 可使電動機反轉
  2. (2) 接法改為R-V、S-U、T-W 仍保持電動機正轉
  3. (3) 接法改為R- W、S-U、T-V 仍保持電動機正轉
  4. (4) 接法改為R-U、S-W、T-V 可使電動機反轉

官方答案

(1) 接法改為R -W、S-V、T-U 可使電動機反轉、(3) 接法改為R- W、S-U、T-V 仍保持電動機正轉、(4) 接法改為R-U、S-W、T-V 可使電動機反轉

解析

三相感應電動機旋轉方向取決於電源相序(R→S→T)。原正轉接法 R-U、S-V、T-W 使電動機 U、V、W 分別接 R、S、T,相序一致故正轉;任意對調兩相即反轉,僅做循環置換則維持原方向。選項 1(R-W、S-V、T-U):U、V、W 接 T、S、R,對調 R、T 兩相→反轉,正確。選項 3(R-W、S-U、T-V):U、V、W 接 T、R、S,為 R、S、T 循環置換→仍正轉,正確。選項 4(R-U、S-W、T-V):U、V、W 接 R、T、S,對調 S、T 兩相→反轉,正確。選項 2(R-V、S-U、T-W):U、V、W 接 S、R、T,對調 R、S 兩相→實為反轉而非正轉,故錯誤。本題答案為 1、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。