民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第67題
屋內線路與電訊線路、水管、煤氣管及其它金屬物間,若無法保持150 公厘以上距離,可採用 下列哪些措施?
題目
屋內線路與電訊線路、水管、煤氣管及其它金屬物間,若無法保持150 公厘以上距離,可採用 下列哪些措施?
- (1) 磁珠配線
- (2) 加裝絕緣物隔離
- (3) 電纜配線
- (4) 金屬管配線
官方答案
(2) 加裝絕緣物隔離、(3) 電纜配線、(4) 金屬管配線
解析
依屋內線路裝置規則,屋內線路與電訊線路、水管、煤氣管及其他金屬物間應保持150公厘以上距離;若無法保持,可加裝絕緣物隔離,或採用電纜配線、金屬管配線等具有外被或金屬管屏蔽的方式,以維持絕緣與安全。磁珠(瓷珠)配線僅作明線支持,無隔離或屏蔽效果,故不選1。正確答案為2、3、4。