民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第69題
感應電動機之功率因數很差,下列哪些是可能的原因?
題目
感應電動機之功率因數很差,下列哪些是可能的原因?
- (1) 通風不良
- (2) 磁路容易飽和
- (3) 氣隙大小不均勻
- (4) 軸承不良
官方答案
(2) 磁路容易飽和、(3) 氣隙大小不均勻
解析
感應電動機功率因數低落,主要來自無效(激磁)功率增加:磁路飽和時激磁電流大幅上升,氣隙大小不均勻會使激磁電流與漏磁增加、運轉不平順,兩者都直接使功率因數變差。通風不良主要造成溫升過高;軸承不良主要產生機械損失、振動與噪音,兩者並非功率因數低落之主因,故不選1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。