民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第7題
以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,應採用
題目
以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,應採用
- (1) 低感度延時形
- (2) 高感度延時形
- (3) 中感度延時形
- (4) 高感度高速形
官方答案
(4) 高感度高速形
解析
以「防止感電」為目的裝設的漏電斷路器,必須在人體觸電的瞬間即跳脫,因此採用高感度高速形:額定感度電流在30mA以下,動作時間在0.1秒以內,使通過人體的電流與時間乘積不至於造成心室顫動。低感度或中感度形的跳脫電流較大,人體已承受足以致命的電流後才動作;延時形則是為了避開電動機起動電流或雷擊突波造成的誤動作而設計,用於防感電反而延誤跳脫時機,並不適當。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。