民國112年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第9題

量測裸銅線之低電阻值時最準確的方法為

題目

量測裸銅線之低電阻值時最準確的方法為

  1. (1) 凱爾文電橋法
  2. (2) 惠斯登電橋法
  3. (3) 電壓降法
  4. (4) 柯勞許電橋法

官方答案

(1) 凱爾文電橋法

解析

凱爾文電橋又稱雙電橋,採用四線式接法,把電流引線與電壓引線分開,使接線電阻與接觸電阻不列入測量臂,因此能消除引線壓降造成的誤差,是量測1歐姆以下低電阻(如裸銅線、匯流排接頭)最準確的方法。惠斯登電橋適合中值電阻,測低電阻時引線與接觸電阻的影響相對很大;電壓降法須同時準確量取電流與微小電壓,靈敏度與精度都不如雙電橋。