非接地系統之高壓用電設備接地,其接地電阻應在多少Ω 以下?
題目
非接地系統之高壓用電設備接地,其接地電阻應在多少Ω 以下?
- (1) 10
- (2) 100
- (3) 25
- (4) 50
官方答案
(3) 25
解析
依「屋內線路裝置規則」規定,非接地系統之高壓用電設備,其接地電阻應在25Ω以下;屬接地系統之高壓用電設備則為10Ω以下。非接地系統之接地故障電流較小,仍須以25Ω限制故障時的地電位上升,避免人員感電及設備絕緣受損。選項1的10Ω係接地系統的要求,不適用本題;50Ω與100Ω均超過規定值,不符安全需求。故選3。