民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第47題

非接地系統之高壓用電設備接地,其接地電阻應在多少Ω 以下?

題目

非接地系統之高壓用電設備接地,其接地電阻應在多少Ω 以下?

  1. (1) 10
  2. (2) 100
  3. (3) 25
  4. (4) 50

官方答案

(3) 25

解析

依「屋內線路裝置規則」規定,非接地系統之高壓用電設備,其接地電阻應在25Ω以下;屬接地系統之高壓用電設備則為10Ω以下。非接地系統之接地故障電流較小,仍須以25Ω限制故障時的地電位上升,避免人員感電及設備絕緣受損。選項1的10Ω係接地系統的要求,不適用本題;50Ω與100Ω均超過規定值,不符安全需求。故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料