民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第63題

變頻器與相關的周邊設備配線時,下列哪些項目是正確作法?

題目

變頻器與相關的周邊設備配線時,下列哪些項目是正確作法?

  1. (1) 嚴禁電源輸入線直接接在變頻器的電動機接線端子(U-V-W)
  2. (2) 變頻器及電動機請確實實施機殼接地,以避免人員感電
  3. (3) 變頻器電源側與負載側的接線需使用「絕緣套筒壓接端子」
  4. (4) 可以直接使用電源線上的「無熔線開關」來啟動與停止電動機

官方答案

(1) 嚴禁電源輸入線直接接在變頻器的電動機接線端子(U-V-W)、(2) 變頻器及電動機請確實實施機殼接地,以避免人員感電、(3) 變頻器電源側與負載側的接線需使用「絕緣套筒壓接端子」

解析

變頻器電源輸入端子(R、S、T)與電動機輸出端子(U、V、W)不可接反,否則送電即可能損壞功率晶體。變頻器與電動機外殼應依規定接地,以防絕緣故障時感電。電源側與負載側接線應使用絕緣套筒壓接端子,避免裸線短路及鬆脫。無熔線開關僅作過電流保護,不可頻繁啟停電動機,啟停應由變頻器控制端子或操作面板為之。