民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第78題
可程式控制器與Modbus 裝置做連接通訊時,通信傳送資料因考慮信號可能受外界干擾,下列哪 些不是通訊協定所採取措施?
題目
可程式控制器與Modbus 裝置做連接通訊時,通信傳送資料因考慮信號可能受外界干擾,下列哪 些不是通訊協定所採取措施?
- (1) 必須考慮Function Code
- (2) 必須加上Device Address
- (3) 必須做 Error Check
- (4) 資料長度(Bit)必須正確
官方答案
(1) 必須考慮Function Code、(2) 必須加上Device Address、(4) 資料長度(Bit)必須正確
解析
Modbus 通訊協定為因應信號受外界干擾,其抗干擾(錯誤防護)主要措施是「錯誤檢查(Error Check)」,如 RTU 模式使用 CRC-16、ASCII 模式使用 LRC 檢查碼,用以偵測傳送中因雜訊造成的資料錯誤,故選項 3 為協定所採措施。題目問「哪些不是」,故選 1、2、4。選項 1「功能碼(Function Code)」與選項 2「設備位址(Device Address)」雖為 Modbus 訊息框(Address、Function、Data、CRC)必要欄位,功能在指定從站與操作指令,非針對抗干擾;選項 4「資料長度(Bit)必須正確」指資料格式正確性,亦非抗干擾專屬防護措施。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。