民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第16題

一台3ψ、220V、15HP、60Hz 感應電動機,若滿載線電流為40A,以Y-Δ 降壓起動,並於線 電流線路上裝置一積熱電驛(TH-RY),若安全係數為1.1…

題目

一台3ψ、220V、15HP、60Hz 感應電動機,若滿載線電流為40A,以Y-Δ 降壓起動,並於線 電流線路上裝置一積熱電驛(TH-RY),若安全係數為1.15,積熱電驛(TH-RY)跳脫值應設於多少 A?

  1. (1) 46
  2. (2) 60
  3. (3) 40
  4. (4) 50

官方答案

(1) 46

解析

積熱電驛裝設於線電流線路上,流經電驛的電流就是電動機的滿載線電流 40A,因此跳脫值=滿載線電流×安全係數=40×1.15=46A。Y-Δ 降壓起動時,只有當積熱電驛裝在 Δ 側的繞組分路上,因該分路電流為線電流的 1/√3,才需以 40/√3×1.15≒26.6A 設定;本題電驛在線電流線路,故不除 √3。選 40A 未計入安全係數,60A 與 50A 均超出 1.15 倍之計算結果。