民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第18題
以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,應採用
題目
以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,應採用
- (1) 高感度延時形
- (2) 中感度延時形
- (3) 高感度高速形
- (4) 低感度延時形
官方答案
(3) 高感度高速形
解析
依屋內線路裝置規則,以防止感電事故為目的而裝置漏電斷路器者,應採用高感度高速形,其額定感度電流在 30mA 以下、動作時間在 0.1 秒以內,能在人員接觸帶電體尚未造成心室顫動前迅速跳脫。延時形者為避免瞬間洩漏電流誤動作而設計,動作時間較長,不適合做直接防護;中、低感度形之額定感度電流較大,對人體感電保護不足,故均非正解。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。