民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第41題
三相感應電動機的無載試驗可以得知感應電動機之
題目
三相感應電動機的無載試驗可以得知感應電動機之
- (1) 極數
- (2) 無載電流及相角
- (3) 堵住時之定子電流及其相角
- (4) 銅損
官方答案
(2) 無載電流及相角
解析
無載試驗是在額定電壓、額定頻率下讓轉子無載運轉,量測無載電流、輸入功率與電壓,可求得激磁電流(無載電流)及其相角,並據以推算鐵損與機械損。堵住試驗(堵轉試驗)才是量測堵住時的定子電流與相角,並可算出銅損。極數由馬達繞組構造決定,或由同步轉速與頻率推算,並非無載試驗所能測得,因此選無載電流及相角。