民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第65題

一般高壓受配電盤計器用變比器,下列敘述哪些正確?

題目

一般高壓受配電盤計器用變比器,下列敘述哪些正確?

  1. (1) CT 二次側額定電流為5A 或1A
  2. (2) CT 二次側不得短路
  3. (3) PT 二次側額定電壓為110V
  4. (4) PT 二次側不得開路

官方答案

(1) CT 二次側額定電流為5A 或1A、(3) PT 二次側額定電壓為110V

解析

CT(比流器)二次側額定電流一般設計為5A或1A,以便串接電流表及電驛;二次側嚴禁開路,因為開路時磁通變化會感應出高電壓,危及人員與絕緣安全,不使用時應予短路。PT(比壓器)二次側額定電壓一般為110V,二次側嚴禁短路,否則將流過過大電流而燒損,不使用時應予開路。因此選項1、3正確;選項2把CT與PT的禁止事項對調,選項4亦把PT的禁止事項寫反。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。