一般高壓受配電盤計器用變比器,下列敘述哪些正確?
題目
一般高壓受配電盤計器用變比器,下列敘述哪些正確?
- (1) CT 二次側額定電流為5A 或1A
- (2) CT 二次側不得短路
- (3) PT 二次側額定電壓為110V
- (4) PT 二次側不得開路
官方答案
(1) CT 二次側額定電流為5A 或1A、(3) PT 二次側額定電壓為110V
解析
CT(比流器)二次側額定電流一般設計為5A或1A,以便串接電流表及電驛;二次側嚴禁開路,因為開路時磁通變化會感應出高電壓,危及人員與絕緣安全,不使用時應予短路。PT(比壓器)二次側額定電壓一般為110V,二次側嚴禁短路,否則將流過過大電流而燒損,不使用時應予開路。因此選項1、3正確;選項2把CT與PT的禁止事項對調,選項4亦把PT的禁止事項寫反。