民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第74題
分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算,下列敘述哪些正 確?
題目
分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算,下列敘述哪些正 確?
- (1) 應以各負載額定電壓之總和計算
- (2) 應以各負載額定電流之總和計算
- (3) 應以燈泡之個別瓦特數計算
- (4) 不以燈泡之總瓦特數計算
官方答案
(2) 應以各負載額定電流之總和計算、(4) 不以燈泡之總瓦特數計算
解析
裝有安定器、變壓器或自耦變壓器的電感性照明負載,因功率因數較低且電流含諧波,其分路負載應以各燈具額定電流的總和計算,再據以選用導線與保護開關,而非以燈泡個別瓦特數或燈泡總瓦特數換算。換言之,不得以燈泡總瓦特數計算,故選項2、4正確;選項1以額定電壓總和計算並無意義。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。