民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第74題

分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算,下列敘述哪些正 確?

題目

分路供應有安定器、變壓器或自耦變壓器之電感性照明負載,其負載計算,下列敘述哪些正 確?

  1. (1) 應以各負載額定電壓之總和計算
  2. (2) 應以各負載額定電流之總和計算
  3. (3) 應以燈泡之個別瓦特數計算
  4. (4) 不以燈泡之總瓦特數計算

官方答案

(2) 應以各負載額定電流之總和計算、(4) 不以燈泡之總瓦特數計算

解析

裝有安定器、變壓器或自耦變壓器的電感性照明負載,因功率因數較低且電流含諧波,其分路負載應以各燈具額定電流的總和計算,再據以選用導線與保護開關,而非以燈泡個別瓦特數或燈泡總瓦特數換算。換言之,不得以燈泡總瓦特數計算,故選項2、4正確;選項1以額定電壓總和計算並無意義。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。