民國113年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第10題
某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少kVAR 之電容器?
題目
某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少kVAR 之電容器?
- (1) 400
- (2) 800
- (3) 600
- (4) 200
官方答案
(3) 600
解析
視在功率 S=1000 kVA,功率因數 cosθ=0.8,故有效功率 P=S×cosθ=1000×0.8=800 kW,無效功率 Q₁=S×sinθ=1000×0.6=600 kVAR(sinθ=√(1-0.8²)=0.6)。改善至功率因數 1.0 時,無效功率 Q₂=P×tan0°=0,所以電容器容量須補足 Q₁-Q₂=600-0=600 kVAR。選 400 或 800 都無法讓無效功率歸零,200 更不足。