民國113年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第32題
一電感性負載消耗之有效功率為600W,無效功率為800VAR,則此負載之功率因數為何?
題目
一電感性負載消耗之有效功率為600W,無效功率為800VAR,則此負載之功率因數為何?
- (1) 0.6 落後
- (2) 0.6 超前
- (3) 0.8 超前
- (4) 0.8 落後
官方答案
(1) 0.6 落後
解析
視在功率 S=√(P²+Q²)=√(600²+800²)=√(360000+640000)=√1000000=1000 VA,功率因數 PF=P/S=600/1000=0.6。因負載為電感性,電流相位落後電壓,故為 0.6 落後。0.6 超前屬電容性負載;0.8 則是 P/S 為 800/1000 的情形,與本題數據不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。