民國113年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第65題
用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之用電設備檢驗期限為何?
題目
用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之用電設備檢驗期限為何?
- (1) 每年至少停電檢驗一次
- (2) 每六個月至少停電檢驗一次
- (3) 每三個月至少檢驗一次
- (4) 每六個月至少檢驗一次
官方答案
(1) 每年至少停電檢驗一次、(4) 每六個月至少檢驗一次
解析
依用電場所及專任電氣技術人員管理規則,用電場所負責人應督同專任電氣技術人員,每六個月至少檢驗一次,並且每年至少停電檢驗一次。兩者是不同週期的要求,不是每六個月都要停電檢驗,也不是每三個月檢驗;因此正確週期為每年停電一次、每六個月檢驗一次。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。