民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第52題
在連接比流器(CT)時,必須注意
題目
在連接比流器(CT)時,必須注意
- (1) 二次側須與瓦特計電壓線圈串聯
- (2) 二次側不能接地
- (3) 應與電路並聯
- (4) 不可使二次側開路
官方答案
(4) 不可使二次側開路
解析
比流器(CT)的一次側串接於被測電路,二次側供給電流線圈(如安培計、瓦特計的電流線圈),使用上最重要的禁忌就是二次側不得開路。因為二次側開路時二次電流為零,一次側電流會全部變成激磁電流,使鐵心磁通大增,鐵損與溫升劇增,並在二次側感應出極高電壓,危及人員與絕緣。正常時二次側應接儀表電流線圈形成閉路,並將二次側一端接地;瓦特計的電壓線圈應並聯於電路,而不是串接在CT二次側。