民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第56題
下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?
題目
下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?
- (1) 激磁導納
- (2) 無載電流
- (3) 鐵損
- (4) 銅損
官方答案
(4) 銅損
解析
變壓器開路試驗的做法是:二次側開路,一次側加額定電壓,並量測電壓、電流與功率。二次側無電流,故銅損(I²R)可視為零,瓦特計讀值即為鐵損(含磁滯與渦流損失);同時可由無載電流與電壓、功率求出激磁導納、激磁電阻與激磁電抗。銅損必須在二次側短路、一次側加降低電壓的短路試驗中求得,因此無法由開路試驗得到。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。