民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第17題

某工廠主變壓器之容量為1000kVA,漏磁電抗X 為5%,激磁電抗Xm 為1%,在滿載時其消耗 之無效電力為多少kVAR?

題目

某工廠主變壓器之容量為1000kVA,漏磁電抗X 為5%,激磁電抗Xm 為1%,在滿載時其消耗 之無效電力為多少kVAR?

  1. (1) 60
  2. (2) 50
  3. (3) 70
  4. (4) 40

官方答案

(1) 60

解析

變壓器之百分比電抗可視為滿載時無效電力占額定容量之比例。漏磁電抗5%與激磁電抗1%合計為6%,即0.06;滿載無效電力Q=S×(X%+Xm%)=1000kVA×0.06=60kVAR。若只計漏磁電抗,會得到50kVAR,未計入激磁所需之無效電力。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料