民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第5題
交流同步電動機在起動時,其主磁場繞組
題目
交流同步電動機在起動時,其主磁場繞組
- (1) 應降低電源電壓
- (2) 應加交流電激磁
- (3) 應開路
- (4) 不可加直流電激磁且應短路
官方答案
(4) 不可加直流電激磁且應短路
解析
交流同步電動機起動時轉速很低,旋轉磁場與場繞組(主磁場繞組)間的相對轉速極大,若場繞組開路,會感應出極高的電壓,危及繞組絕緣與人員安全;若此時加入直流激磁,則會產生過大轉矩與電流衝擊。因此起動時場繞組不可加直流電激磁,並應予短路(或經放電電阻閉合),使感應電壓被限制在低值。起動完成接近同步轉速後,再投入直流激磁牽入同步運轉。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。