民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第70題

有關變壓器之銅損,下列敘述哪些正確?

題目

有關變壓器之銅損,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 可由開路試驗求得
  2. (2) 與電流平方成正比
  3. (3) 可由短路試驗求得
  4. (4) 與電壓平方成正比

官方答案

(2) 與電流平方成正比、(3) 可由短路試驗求得

解析

變壓器銅損為繞組電阻所產生的I²R損失,因此與電流平方成正比,負載電流越大,銅損越大。銅損可用短路試驗求得:短路試驗時施加低電壓使額定電流流通,量測輸入功率即近似銅損。開路試驗是在無載下進行,主要求得鐵損;鐵損與電壓有關,不是銅損。故選2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料