民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第77題
下列哪些不是三相感應電動機使用變頻器作減速控制時,為了避免電動機因產生再生電壓而造 成變頻器過電壓失速,除了設定加長減速時間外,還可在變頻器中加裝的裝置?
題目
下列哪些不是三相感應電動機使用變頻器作減速控制時,為了避免電動機因產生再生電壓而造 成變頻器過電壓失速,除了設定加長減速時間外,還可在變頻器中加裝的裝置?
- (1) 交流電抗器
- (2) 煞車電阻器
- (3) 雜訊濾波器
- (4) 電磁接觸器
官方答案
(1) 交流電抗器、(3) 雜訊濾波器、(4) 電磁接觸器
解析
變頻器減速時,電動機轉速高於同步轉速,進入再生發電狀態,能量回灌直流匯流排而造成過電壓(過電壓失速)。除延長減速時間外,可加裝煞車電阻器(煞車單元),把再生能量以熱能消耗。交流電抗器主要在抑制諧波與湧入電流,雜訊濾波器在抑制電磁干擾,電磁接觸器僅作啟閉切換,三者都無法消耗再生能量。題目問「不是」,故選1、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。