民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第13題

大樓電梯為了節能及生活便利需求,可設定部分控制功能,下列何者是錯誤或不正確的做法?

題目

大樓電梯為了節能及生活便利需求,可設定部分控制功能,下列何者是錯誤或不正確的做法?

  1. (1) 電梯設定隔樓層停靠,減少頻繁啟動
  2. (2) 縮短每次開門/關門的時間
  3. (3) 加感應開關,無人時自動關閉電燈與通風扇
  4. (4) 電梯馬達加裝變頻控制

官方答案

(2) 縮短每次開門/關門的時間

解析

縮短開門/關門時間會壓縮乘客進出所需時間,增加被門夾傷、跌倒及輪椅或推車進出不及的風險,也不符無障礙與安全需求,並非正確的節能控制。隔樓層停靠可減少停靠與啟動次數;感應開關在無人時關閉燈光與通風扇可減少待機耗能;馬達加裝變頻器可依載重與速度需求調節輸出,皆屬合理做法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料