民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第16題

某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少kVAR 之電容器?

題目

某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少kVAR 之電容器?

  1. (1) 400
  2. (2) 800
  3. (3) 200
  4. (4) 600

官方答案

(4) 600

解析

改善前視在功率S=1000 kVA、功率因數cosθ1=0.8,有效功率P=S×cosθ1=1000×0.8=800 kW,無效功率Q1=√(1000²−800²)=600 kVAR。改善至功率因數1.0時,Q2=0,故所需電容器容量Qc=Q1−Q2=600 kVAR,答案為4。也可用Qc=P(tanθ1−tanθ2)=800×(0.75−0)=600 kVAR。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料