民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第18題
配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地稱為
題目
配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地稱為
- (1) 設備與系統共同接地
- (2) 低壓電源系統接地
- (3) 設備接地
- (4) 內線系統接地
官方答案
(2) 低壓電源系統接地
解析
依「屋內線路裝置規則」的接地分類,配電變壓器二次側(低壓側)線路或中性線的接地,屬於電源端的系統接地,目的在固定低壓系統對地電位,並提供故障電流的回流路徑,稱為「低壓電源系統接地」。設備接地是指用電器具的非帶電金屬外殼接地;內線系統接地是指屋內線路中性線或系統單點接地;設備與系統共同接地則是把兩者接到同一接地極。本題接地點在變壓器二次側,因此屬於低壓電源系統接地。