民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第2題
一住宅樓板面積為150 平方公尺,若其照明負載以每平方公尺20 伏安計算,如以110 伏15 安 的過電流保護開關配置,則照明負載需要多少個分路?
題目
一住宅樓板面積為150 平方公尺,若其照明負載以每平方公尺20 伏安計算,如以110 伏15 安 的過電流保護開關配置,則照明負載需要多少個分路?
- (1) 2
- (2) 1
- (3) 3
- (4) 4
官方答案
(1) 2
解析
照明總負載=樓板面積×單位面積負載=150×20=3000伏安。每個分路可承載的容量為電壓×電流=110×15=1650伏安。所需分路數=3000÷1650≒1.82,分路數必須取整數且不得小於計算值,因此需2個分路。若只配置1個分路,3000伏安已超過1650伏安,過電流保護開關會因過載而跳脫。