民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第2題

一住宅樓板面積為150 平方公尺,若其照明負載以每平方公尺20 伏安計算,如以110 伏15 安 的過電流保護開關配置,則照明負載需要多少個分路?

題目

一住宅樓板面積為150 平方公尺,若其照明負載以每平方公尺20 伏安計算,如以110 伏15 安 的過電流保護開關配置,則照明負載需要多少個分路?

  1. (1) 2
  2. (2) 1
  3. (3) 3
  4. (4) 4

官方答案

(1) 2

解析

照明總負載=樓板面積×單位面積負載=150×20=3000伏安。每個分路可承載的容量為電壓×電流=110×15=1650伏安。所需分路數=3000÷1650≒1.82,分路數必須取整數且不得小於計算值,因此需2個分路。若只配置1個分路,3000伏安已超過1650伏安,過電流保護開關會因過載而跳脫。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料