民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第20題

單相110V 的日光燈分路,若採用單極無熔線開關作保護,則正確配線方式為

題目

單相110V 的日光燈分路,若採用單極無熔線開關作保護,則正確配線方式為

  1. (1) 選擇被接地導線經過無熔線開關
  2. (2) 選擇非接地導線經過無熔線開關
  3. (3) 選擇接地線經過無熔線開關
  4. (4) 非接地導線、被接地導線或接地線任意選擇其中一條經過無熔線開關

官方答案

(2) 選擇非接地導線經過無熔線開關

解析

單極無熔線開關只能切斷非接地導線(火線),這樣一來,切離電源後,被接地導線仍維持對地零電位,檢修時不會帶電。110V 單相分路中,應讓非接地導線經過單極 NFB;被接地導線(中性線)與接地線都不得串接開關或保護器,否則中性線一旦斷開,可能造成電壓異常、器具損壞或感電危險。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料