漏磁電抗在變壓器中,將使變壓器
題目
漏磁電抗在變壓器中,將使變壓器
- (1) 電壓調整率變差
- (2) 功率因數升高
- (3) 功率因數降低
- (4) 體積變大
官方答案
(1) 電壓調整率變差、(3) 功率因數降低、(4) 體積變大
解析
變壓器漏磁通不鏈交一次、二次繞組,形成漏磁電抗 X。負載電流流過 X 會產生內部無效壓降,使電壓調整率變差;同時變壓器需吸收 I²X 的無效功率,導致功率因數降低。漏磁電抗較大時,繞組間距與絕緣距離增加,鐵芯窗及油箱尺寸也需加大,故體積變大。