民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第53題
一住宅樓板面積為150 平方米,若其照明負載以每平方米20 伏安計算,如以110 伏特15 安培 的過電流保護開關配置,照明負載需要多少個分路?
題目
一住宅樓板面積為150 平方米,若其照明負載以每平方米20 伏安計算,如以110 伏特15 安培 的過電流保護開關配置,照明負載需要多少個分路?
- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 1
官方答案
(1) 2
解析
照明總負載=150 平方米 × 20 伏安/平方米=3000 伏安。每一個 110 伏特、15 安培的分路可提供的容量=110 × 15=1650 伏安。所需分路數=3000 ÷ 1650 ≒ 1.82,分路數必須為整數且不可不足,故無條件進位為 2 路。