第56題
將匝數比為a 之雙繞組變壓器,改接成升壓自耦變壓器,則自耦變壓器與原雙繞組變壓組之負 載容量比為多少倍?
題目
將匝數比為a 之雙繞組變壓器,改接成升壓自耦變壓器,則自耦變壓器與原雙繞組變壓組之負 載容量比為多少倍?
- (1) 1+a
- (2) 1/(1+a)
- (3) 1-a
- (4) 1/(1-a)
官方答案
(1) 1+a
解析
升壓自耦變壓器的輸出電壓為兩繞組串聯的 V1+V2,而輸出電流受二次繞組額定電流 I2 限制,故自耦容量=(V1+V2)×I2;原雙繞組容量=V2×I2。容量比=(V1+V2)/V2=1+V1/V2=1+a(a 為匝數比),故選 1+a。