民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第72題

低壓電容器容量之決定,應符合下列哪些規定?

題目

低壓電容器容量之決定,應符合下列哪些規定?

  1. (1) 電容器之容量(kVAR)以改善功率因數至95% 為原則
  2. (2) 電容器之容量(kVAR)以改善功率因數至100%為原則
  3. (3) 電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則
  4. (4) 電容器以個別裝置於電動機操作器電源側為原則

官方答案

(1) 電容器之容量(kVAR)以改善功率因數至95% 為原則、(3) 電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則

解析

依用戶用電設備裝置規則,低壓電容器容量以改善功率因數至95%為原則,以避免過補償造成無效電力;電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則,使電容器隨電動機啟停而投切。若提高至100%,容易因負載變化而過補償;裝在電源側則無法隨電動機停機切除,可能產生過電壓。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料