民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第74題

熔絲鏈開關原則上不得裝用於下列哪些場所?

題目

熔絲鏈開關原則上不得裝用於下列哪些場所?

  1. (1) 地下室
  2. (2) 金屬封閉箱內
  3. (3) 屋內
  4. (4) 屋外電桿上

官方答案

(1) 地下室、(2) 金屬封閉箱內、(3) 屋內

解析

熔絲鏈開關(cut-out)操作時可能產生電弧,熔絲熔斷時也有噴出物,因此原則上不得裝設於地下室、金屬封閉箱內及屋內等通風與維護條件受限的場所;屋外電桿上是其正常裝設位置。依屋內線路裝置規則,此類開關應裝於屋外易於操作及維護之處,故不得裝用的場所為地下室、金屬封閉箱內、屋內。