民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第14題

導線壓接時,宜慎選

題目

導線壓接時,宜慎選

  1. (1) 開關
  2. (2) 絕緣等級
  3. (3) 操作棒
  4. (4) 壓接鉗以符合各導線線徑

官方答案

(4) 壓接鉗以符合各導線線徑

解析

導線壓接(crimping)作業必須依導線線徑選用對應規格的壓接鉗(壓著鉗),才能使壓接端子與導線緊密結合,確保接觸良好、機械強度足夠且不發熱。若壓接鉗規格不符,會造成壓著不足或壓斷線股,導致接點過熱甚至引發火災。開關、絕緣等級、操作棒均非壓接作業所需選用工具,與線徑匹配無關。故應慎選壓接鉗以符合各導線線徑。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。