民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修丙級 學科

第22題

一般低壓電動機分路導線之安培容量不低於電動機額定電流之多少倍?

題目

一般低壓電動機分路導線之安培容量不低於電動機額定電流之多少倍?

  1. (1) 1 . 25
  2. (2) 1 . 35
  3. (3) 1 . 5
  4. (4) 2 . 5

官方答案

(1) 1 . 25

解析

依屋內線路裝置規則有關電動機配線之規定,低壓電動機分路之導線安培容量不得低於電動機額定(滿載)電流之1.25倍。此1.25倍裕度用以容許電動機起動電流及連續運轉時之溫升,避免導線過熱。故選1。選項2(1.35)、3(1.5)、4(2.5)倍數雖更安全,但非規定之最低標準值;過載保護元件等另有不同倍數規定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料